QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 804|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

灭火器年检充装维修及报废

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-9 15:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、灭火器年检充装维修
  1.报修条件
  富捷消防器材表示日常检查当中,发现灭火器使用出现以下问题:
  (1)达到维修年限;
  (2)机械损伤;
  (3)明显锈蚀;
  (4)灭火剂泄露;
  (5)被开启使用过;
  (6)压力指示器指向红区等。
    泄露、红区、明显锈蚀、损伤、年限、使用过。
    2.维修程序及技术要求:
  (1)内部无压力;
  (2)清除的灭火剂分类回收处理;
  (3)ABC、BC分别回收储存(剩余灭火剂不得用于再充装)
  (4)再充装前,逐具进行水压试验,二氧化碳灭火器气瓶测定残余变形率≤3%。
  (5)每次维修时,下列零部件应作更换:密封片、圈、垫等密封零件;水基型灭火剂;二氧化碳灭火器的超压安全膜片。
  (6)ABC干粉、BC干粉灌装分别独立使用,场地完全独立。
    二、灭火器报废
  (1)筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;
  (2)筒体明显变形,机械损伤严重;
  (3)器头存在裂纹、无泄压机构;
  (4) 筒体为平底等结构不合理;
  (5)没有间歇喷射机构的手提式;
  (6)没有生产厂名称和出厂年月,富捷消防器材表示包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;(标识不清)
  (7)筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
  (8)被火烧过。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

GMT+8, 2024-11-26 16:40 , Processed in 0.114247 second(s), 26 queries .

版权所有 © 玉环文旦网 All rights reservedX3.1. 技术支持:世纪星网络

快速回复 返回顶部 返回列表