1油枪跑冒油时应急处置方案 ①现场作业人员立即发出停止作业口令,同时按下加油机上紧急停机按钮,并提示加油现场驾驶员禁止启动车辆。 ②使用吸油毡回收地面油品,富捷消防器材表示地面上难以回收的油品就近取用消防沙覆盖,待充分吸收残油后清除油沙。 ③恢复营业。 2自助加油时因静电导致火灾时应急处置方案 1.加油车辆着火应对措施 就近加油位上作业人员立即停止作业,呼喊示警,并到着火位按下加油机紧急停机按钮。 现场警戒,疏散人员、车辆。 加油车辆发生自燃,迅速使用灭火器扑救。 车辆油箱、车载敞口容器着火,选择灭火毯覆盖油箱口窒息灭火。 密切注意火势发展,情况危急人身安全时,报告上级,拨打119,撤离现场,等待救援。 2.人体意外着火应对措施 就近加油位上作业人员立即停止作业,呼喊示警,并到着火位按下加油机紧急停机按钮。 呼喊着火人员将着火衣物脱下。若无法脱下,原地打滚压灭火苗。 用灭火毯包裹人体着火部位进行窒息灭火或用水浇灭着火物。 特殊情况时可使用灭火器灭火,但不能喷射面部。 有车辆时尽快送就近医院抢救。 注意:加油岛上应摆放石棉毯,用消防桶盛装消防沙摆放在加油岛上。 3.卸油时跑冒油时应急处置方案 ①立即停止接卸作业,关闭油罐车卸油阀,如油罐车有紧急切断阀,应立即按下按钮,切断总电源,停止营业。 ②站经理及时组织人员进行现场警戒,疏散站内人员和车辆,检查并消除附近的一切火源;制止其他车辆和人员进入加油站。 ③在溢油处的上风向,布置消防器材。 ④跑冒油数量较少时,自行组织对现场已跑冒油品用消防沙等围住,并进行必要的回收,回收后,用消防沙覆盖残留油品,待充分吸收残油后将油沙清除干净。如跑冒油数量较多自身无法处理时,应报片区和119,等待支援。 ⑤检查排水沟及水封井内是否有残油,富捷消防器材表示若有残油应及时清理干净,并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑥检查确认无其他隐患后,可继续营业。 注意:消防沙箱和消防器材柜宜摆放在距卸油区5-10米处。 统一制作油沙废弃物回收桶,回收存放站内油沙、废弃手套等废弃物品。
|