QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 241|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

灭火器设置安装要求及配置要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-10-7 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灭火器对于很多公共场合来说,都是必备的设备。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。富捷消防设备说说灭火器设置安装要求及配置要求。
设置及安装要求:
1、开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。
2、嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。
3、挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
4、挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。
配置要求:
1、一个计算单元内配置的灭火器数量不的少于2具。
2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3、当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。
4、同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

GMT+8, 2024-11-24 12:29 , Processed in 0.105554 second(s), 25 queries .

版权所有 © 玉环文旦网 All rights reservedX3.1. 技术支持:世纪星网络

快速回复 返回顶部 返回列表